漏电保护器管理制度

时间:2023-01-08 19:00:31
漏电保护器管理制度

漏电保护器管理制度

现如今,很多情况下我们都会接触到制度,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。大家知道制度的格式吗?以下是小编收集整理的漏电保护器管理制度,仅供参考,希望能够帮助到大家。

漏电保护器管理制度1

漏电保护器管理制度之相关制度和职责,总则为切实保护员工在生产过程中的安全,防止触电事故的发生,根据劳动部、劳安字(1990)16号文件《漏电保护器安全监察规定》;北京市总工会《手执电动工具分类与合理选用》;北京市劳动局《在用电设备...

总则

为切实保护员工在生产过程中的安全,防止触电事故的发生,根据劳动部、劳安字(1990)16号文件《漏电保护器安全监察规定》;北京市总工会《手执电动工具分类与合理选用》;北京市劳动局《在用电设备上安装漏电开关》的通知及我公司实际情况特制定本制度:

1使用范围

1.1各类手执电动工具、手电钻、电搬子、电改锥等;

1.2各类成品或自制的接线板;

1.3临时线路的电器设备;

1.4种类电器试验、检验装置;

1.5潮湿的工作场所的各类电器设备;

1.6移动式生活用品、如吸尘器等。

2选用原则

2.1选用漏电保护器,额定漏电动作不超过30mA,在其他保护失效时可以做补充保护。

2.2选用漏电保护器应根据保护范围,人身设备安全和环境确定。

2.3选用漏电保护器 ……此处隐藏2893个字……KW)的泄漏电流可用自带隔离电源的泄漏电流测试仪来测量。

泄漏电流测试仪,用于测量电器的工作电源(或其它电源)通过绝缘或分布参数阻抗产生的与工作无关的泄漏电流。其输入阻抗模拟人体阻抗。

泄漏电流测试仪主要由试验电源、阻抗变换、量程转换、交直流转换、指示和声光报警电路组成。

泄漏电流测试仪的操作方法

1、插上电源,接通电源开关,电源指示灯亮;2、选择电源量程,按下所需电流按钮;3、选择泄漏电流报警值;4、选择测试时间;5、将被测物接入测量端,启动泄漏电流测试仪,将试验电压升至被测物额定工作电压的1.06倍(或1.1倍),切换相位转换开关,分别读取二次读数,选取数值大的读数泄漏电流值。当转换开关K与零线接通时,测试仪所采样的是中线与外壳间的泄漏电流;当K与相线接通时,测试的是相线与外壳间的泄漏电流。必须注意的是:K与零线接通或K与相线接通,泄漏电流不一定相同。这是因为家用电器绝缘弱点的位置是随机的。因此,泄漏电流测试应通过K转换极性,取其中的较大值作为被测电热器具的泄漏电流值。测试注意事项

1、在工作温度下测量泄漏电流时,如果被测电器不是通过隔离变压器供电,被测电器应彩绝缘性能可靠的物质绝缘垫与地绝缘。否则将有部分泄漏电流直接流经地面而不经过泄漏电流测试仪,影响测试数据的准确性。

2、泄漏电流测量是带电进行测量的,被测电器外壳是带电的。因此,试验人员必须注意安全,各式各样试验室应制订安全操作规程,在没有切断电流前,不得触摸被测电器。

3、应尽量减少环境对测试数据的影响,测试环境的温度、湿度和绝缘表面的污染情况,对于泄漏电流有很大影响,温度高、湿度大,绝缘表面严重污染,测定的泄漏电流值较大。

《漏电保护器管理制度.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式