配电室管理制度

时间:2023-03-11 20:56:22
配电室管理制度15篇

配电室管理制度15篇

在日新月异的现代社会中,制度使用的频率越来越高,制度是维护公平、公正的有效手段,是我们做事的底线要求。拟定制度需要注意哪些问题呢?以下是小编为大家收集的配电室管理制度,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

配电室管理制度1

1配电室未设置警示标志。安全隐患:易导致非配电室管理人员误入,引起人身伤害等意外事故的发生。

2开关柜操作地面未铺设绝缘胶垫隐患危害:易导致操作、维修人员在施工过程中接地从而发生触电事故。

3配电室出入口无挡板。隐患危害:当遭遇内涝情况时,挡板能够很好的防止水流进入配电室。同时,挡板也能很好的隔绝老鼠等小动物的进入,避免动物啃咬造成的漏电和短路事故。

4配电室门开启方向错误,材质不符合要求。隐患危害:当配电室发生较大安全事故时,向内开启的门将为人员的逃生增加阻碍,材质不达标则会在人员逃生过程中增加触电风险。

5配电室外开窗户未设置纱窗。隐患危害:纱窗能够很好的阻挡飞虫的进入,避免飞虫造成的设备短路事故的发生。

6绝缘垫积灰。隐患危害:绝缘垫和绝缘台应经常保持清洁,无损伤。绝缘垫有大量灰尘或者有破损,同样会导致操作人员接地,引发触电事故。

7电缆沟盖板不全,沟内积灰。隐患危害:电缆沟盖板应齐全,沟内干净。容易引发操作人员的意外坠落及触电事故。

8应急照明无效。隐患危害:室的正常照明和应急照明应完整齐全。 ……此处隐藏21957个字……生的各种事故完全由当班操作人员负责。

(二)交班者认真填写本班的运行记录与交接班记录,如实记录设备的运转情况,交接班人员共同签名确认,严禁代签。

(三)交班人员向接班人员详细说明设备运行情况,移交好钥匙及各种工具,决不允许转交他人。

(四)交接班时,有设备故障未排除,原则上不进行交接班,由接班人协助交班人将故障排除后在进行交接班,如有特殊情况在取得接班人员同意后,并将故障情况交待清楚后可以进行交接班。

(五)接班者接班后用最短的时间对设备进行巡查,保证设备运行情况与交班人员记录一致,如发现问题,及时向班长报告。

(六)接班人员检查交接各记录本是否完好,如有污损现象,在交接班记录中注明。

·记录填写规定

(一)记录填写规定参照《动力记录填写规定》执行。

(二)《变电站交接班记录》中应记录:钥匙交接及外部门人员借用及交还记录(时间、姓名、部门及使用原因);高压配电柜、动力车间低压配电柜操作记录;变压器使用情况;当班最高负荷等。

(三)《变电所值班运行记录》中应记录:各高压开关柜的参数(每小时一次);运行人员当班巡检情况及发现的问题等。

(四)《倒闸操作票》中应记录:高压开关柜倒闸操作情况。

(五)《配电室第一种工作票》中应记录:高压开关柜、高压线路上以及高压室内二次接线及照明回路上的工作情况。

(六)《工作票》中应记录:低压设备、线路上的工作情况。

(七)《高压配电室出入登记表》中应记录:非我车间电气相关工作人出入高压配电室的登记情况。

(八)《跟班维修记录》中应记录:电气设备维修情况及需维修班处理的问题。

《配电室管理制度15篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式