煤气管理制度

时间:2023-05-07 13:19:55
煤气管理制度

煤气管理制度

现如今,我们都跟制度有着直接或间接的联系,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。你所接触过的制度都是什么样子的呢?以下是小编收集整理的煤气管理制度,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

煤气管理制度1

1、目的:为规范煤气班组安全防护管理,明确煤气岗位人员的职责,从日常管理过程提高人员素质和防护技能,控制各类煤气泄漏、中毒、着火、爆炸事故的发生特制定本制度。

2、炼钢厂煤气班组为除尘运行八个班组及混铁炉四个班组。

3、具体要求如下:

3.1班组基本要求

1、班组班前会开完必须进行班前列队宣誓;2、煤气班组每月有相关煤气的学习内容;3、安全活动定期召开,通知包班领导参加,包班领导不在区域安全管理人员必须参加;4、煤气班组、岗位要求设立醒目安全警示牌;5、煤气班组、岗位要求设立醒目的报警电话牌;6、煤气危险区域设立固定式一氧化碳监测报警装置;7、班组、岗位配备一氧化碳检测仪且能正常使用;8、做到每班班后公示 “五化”考核,并做好相关记录。

3.2安全活动要求

活动内容:1、煤气岗位危险辨识及其标准化作业指导书;事故应急训练;事故案例讲解;煤气专业知识等;2、活动确保全员参与,本人鉴名,未到会人员要及时补课;3、按规定时间学习;4、挂钩领导每月参与班组学习并进行指导;5、班组活动发言人数不少于班组总人数30%。

3.3班前班后会 ……此处隐藏27775个字……必须测量腐蚀情况一次。

5.8.9煤气燃烧装置采用强制送风的燃烧嘴时,煤气支管上应有止回装置或自动隔断阀,在空气管道上应设泄爆膜;煤气、空气管道应安装低压报警装置,煤气管道应有低压联锁装置和断电快切装置。对煤气设备设施的自动联锁保护设备必须每月检查一次,确保其可靠性。空气管道的末端应设有放散管,放散管应引到厂房外。对泄爆膜(阀)每月检查一次,每半年测厚一次,并按要求校验。

5.8.10煤气管网日常管理按公司《动力能源管网管理制度》执行。

5.9煤气设备事故管理按公司《设备事故管理制度》执行。

5.10煤气防护器材管理按公司《煤气防护器材管理制度》执行。

5.11考核:

凡违反煤气防护安全管理制度规定和要求,造成煤气事故的单位或个人,按《煤气防护安全管理考核细则》有关条款进行考核,考核细则具体内容见附件。

6.引用文件

gb6222—20xx《工业企业煤气安全规程》

安监总管四[20xx] 125号文件《关于进一步加强冶金企业煤气安全技术管理的有关规定》

煤气管理制度15

一、处方员工必须熟练掌握管道煤气的使用方法,了解其火灾危险性。

二、掌握煤气发生泄漏时的预防措施。

三、管道煤气总阀的开关,必须落实责任人,每天关闭时要通知消控中心派保安员到现场监督,并作好开关登记。

四、经常检查接头、开关阀是否完好,发现漏气及时报告安全部和工程部。

五、发生气体泄漏,严禁使用明火,关紧气阀、打开门窗通风,停止使用各种电器开关。

六、厨房内使用煤气灶要严格遵守操作规程,使用时要专人看管,使用完要专人关闭。

《煤气管理制度.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式