配电房管理制度

时间:2023-05-30 00:39:45
配电房管理制度(合集15篇)

配电房管理制度(合集15篇)

随着社会一步步向前发展,接触到制度的地方越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。那么相关的制度到底是怎么制定的呢?以下是小编收集整理的配电房管理制度,仅供参考,欢迎大家阅读。

配电房管理制度1

配电房消防安全管理制度

一、配电房内工作人员,必须取得特殊工种消防安全合格证书,掌握本工种防火安全知识,懂得“三懂三会”内容,自觉遵守配电房管理工作制度。

二、配电房应按需要配备足够的防火安全器材,并定期检查,确保其完整好用,发现火情应立即报警并及时组织扑救。

三、配电房内各种电器、线路安装必须符合电器安装规范,不准随意私拉乱接电线。

四、配电房内禁止任何明火作业,禁止使用任何家用电器,严禁吸烟。

五、配电房内闲人免进,严格执行全天二十四小时值班制度。

六、保持室内清洁整齐,严禁存放各种易燃物品。

七、经常检查、清洁各种电器设备,使其保持完好运行状态,发现异状。必须修复后方能使用。

八、对违反上述规定者,将依照公司有关规定,给予处罚,违法者依法追究法律责任。

配电房管理制度2

一、目的

保证变配电设备设施安全运行。

二、适用范围

各管理区域内(大厦)变配电站设备及附属设施的管理。

三、内容

(一)高压系 ……此处隐藏8381个字……>4.4严禁不验电接地在停电设备上工作。

4.5严禁没有监护人时在电气设备上单独操作。

4.6严禁在变、配电房内堆放易燃易爆物品。

4.7变、配电房应配备有足量有效的电气灭火器材。

4.8变、配电房应配备足够合格的绝缘垫、绝缘手套、绝缘靴并按规定进行保存和定期试验。

4.9保持变、配电房安全通道的畅通。

配电房管理制度15

一、概况:

地面6kV配电房经过近一年的运行,部份电器设备需除尘、变压器需加油。以保证矿井供电系统系统的正常安全运行。为使该项目顺利进行,特制定本安全技术措施,望遵照执行。

二、组织措施:

1、项目负责人:

2、施工负责人:

3、安全负责人:

4、技术负责人:

三、检修内容:

供电系统检查、除尘,变压器加油。接地电阻、绝缘电阻测试。

四、安全技术措施:

1、停电:检修设备停电必须把各方面的电源完全切断,防止设备反送电,刀闸操作手柄必须锁好。

2、验电:必须使用电压等级合适且合格的验电器,高压验电必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋,并站在绝缘台上操作。

3、放电:必须待验明无电后才准放电。

4、严禁带电搬迁电器设备。

5、在停电检修前段线路上装设接地线,必须用不小于25mm2的软裸铜线先接接地端,后接导体端,应使用绝缘棒或戴绝缘手套操作。

6、在检修开关的上一级开关悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌和装设遮栏。

7、检修完成后,必须拆除接地线,检查检修设备无误后负责人及工作人员核对工作票后方可送电。

《配电房管理制度(合集15篇).doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式