网络机房管理制度1

一、出入管理

1、严禁非机房工作人员进入机房,特殊情况需经中心值班负责人批准,并认真填写登记表后方可进入。

2、进入机房人员应遵守机房管理制度。

3、进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。

二、安全管理

1、操作人员随时监控中心设备运行状况,发现异常情况应立即按照预案规程进行操作,并及时上报和详细记录。

2、非机房工作人员未经许可不得擅自上机操作和对运行设备及各种配置进行更改。

3、严格执行密码管理规定,对操作密码定期更改,超级用户密码由系统管理员掌握。

4、机房工作人员应恪守保密制度,不得擅自泄露中心各种信息资料与数据。

5、中心机房内严禁吸烟、喝水、吃食物、嬉戏和进行剧烈运动,保持机房安静。

6、不定期对机房内设置的消防器材、监控设备进行检查,以保证其有效性。

三、操作管理

1、中心机房的数据实行双人作业制度;操作人员遵守值班制度,不得擅自脱岗。

2、值班人员必须认真、如实、详细填写《机房日志》等各种登记 ……此处隐藏9899个字……操作规程

一、开机前检查:

1、机油箱,日用燃油罐等“油位”应在规定的刻度线上,空气瓶压力应在1、18~2、94mpa。

2、柴油机飞轮旁不允许有人及其它杂物。

3、旋开气缸示功阀门,关闭油滤清器阀门。

4、用手摇泵把机油压入柴油机,使机油压力达到100kpa。

5、将调速器上“负荷指示与限制”旋钮扳在“0”位置。

二、开机:

1、先启动冷却水泵,如无外界辅助电源,则发电机组发电后首先启动冷却水泵。

2、将调速器上“负荷指示与限制”旋钮扳在“0”位置,按“减速”或“加速”按钮,使“转速指示”按钮指示在“7”的刻度。

3、启动柴油机,当机油压力正常(0。343~0。550mpa)后,旋开油滤清器阀门。

4、观察检查各仪表显示且机组运行无异常声音后,按“加速”按钮使机组缓慢增速至300转/分。停留3分钟后再缓慢使转速增至额定转速750转/分,待稳定后即可启动送电(一般在暖机运转15—20分钟后方可送电)。

三、发电、送电:

1、当升至额定电压400v左右时,按“加速”按钮,使频率调至50hz。

2、向左转动“电压换相”开关,“同期开关”置于“同期”位置。

3、合闸开始供电。再将同期开关置于中间位置。

四、停机:

1、按“减速”按钮,使功率缓慢降至小于50kw。

2、按“减速”按钮,当转速缓慢降至400转/分时,停留3—5分钟再停机。

3、关闭散热器风机,水泵继续运行5分钟。

4、切断出线柜断路器,充足空气甁。

5、做好记录。

《网络机房管理制度.doc》